一个半球型接地系统,已知其接地电阻为100欧姆,土壤电阻率为100欧姆/m,接地短路电流为500A从接地体流入地中,有人正以06米的步距向接地系统走来,前足距接地系统2M,问跨步电压是多少?
一个半球型接地系统,已知其接地电阻为100欧姆,土壤电阻率为100欧姆/m,接地短路电流为500A从接地体流入地中,有人正以06米的步距向接地系统走来,前足距接地系统2M,问跨步电压是多少?
2楼
先看下,晚上给你答案
回复
3楼
距离接地点为r的电流密度为J=500/(2*3.14*r*r)
根据J=E*(介质电导率)
故E*(介质电导率)=500/(2*3.14*r*r)
所以E=[500/(2*3.14*r*r)]*100
既然知道场强分布,可在2-2.6米区间上进行积分可得到跨步电压为U=918.667(V)
.
回复
4楼
原理比较简单,就是计算麻烦点
回复
5楼
您的水平挺高的,希望能多项您学习!
回复
6楼
J=500/(2*3.14*r*r)中的 2代表什么意思?
还有r的值是2.6吗?
回复
7楼
具体你查看下公式
具体R的值是否是2.6,我是没有考虑到接地球体的半径
如果考虑,你可根据接地电阻以及土壤的电导率计算出接地电阻半球体半径约为r=0.16m
回复
8楼
找您请教几道题,可以吗?
回复
9楼
想要历年考试的全套真题 视频教学光盘的咨询 QQ:784407253
回复
10楼
77621090
回复
11楼
大纲不是只了解接地和接地电阻,接触电压和跨步电压的基本概念吗?
回复