屋面加压泵设置问题
hanhu6
hanhu6 Lv.2
2009年04月23日 20:50:51
只看楼主

一个有地下水池和消防泵的消火栓系统(无自喷),设6立方米的屋面水箱,最不利点压力不够(大概只有0.04MP),请问各位高手,需不需要设屋面加压泵?若设,加压泵的扬程岂不是随便几米就可以了;如果不设的话,审图能通过吗?

一个有地下水池和消防泵的消火栓系统(无自喷),设6立方米的屋面水箱,最不利点压力不够(大概只有0.04MP),请问各位高手,需不需要设屋面加压泵?
若设,加压泵的扬程岂不是随便几米就可以了;如果不设的话,审图能通过吗?
免费打赏
hanhu6
2009年04月23日 20:51:15
2楼
自己顶一下,请高手帮帮忙
回复
duping81
2009年04月24日 00:12:19
3楼
高层建筑小于100m.高位水箱设置高度应满足最不利消火栓7米静压,超过100m时,静水压力不小于15m,多层建筑无特殊要求/
按规范来,该设就要设,稳压泵可设置于地下室,扬程和消防主泵相同,有成套设备!
回复
hanhu6
2009年04月24日 17:53:10
4楼
谢谢楼上的解答!这回完全懂了