关于线耳的问题,很实际
lmcheng8
lmcheng8 Lv.3
2009年04月23日 15:22:36
只看楼主

习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?

习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?
免费打赏
lmcheng8
2009年04月24日 10:24:59
2楼
这涉及到电工学最基本的问题---电的形成问题,电子流,实际工作中真正有几个电工意识到为什么要用线耳,为什么不直截接线,或者用线绕个圈,这就是导线和接线端子是面接触还是线接触的问题了,我在实际中碰到很多很多事故,就是因这小小的问题引起的,好像这方面的书也没有人提起过,尤其在搞设计时,为了省钱,端子、接触器、断路器选择的裕量很小,很易出问题。
回复
首席技术官
2009年04月24日 11:44:17
3楼
和实际的电流有关系
和运行的时间有关系
但是如果长时间的超过线耳额定电流,压接处会软些,若受到外力,可能易断
端子排同样存在这个问题
很多端子排的绝缘性能会下降
回复
xj.7204
2009年04月24日 15:23:49
4楼
线耳是不是通俗的叫法,有没有专业名词.
回复
vceex
2009年04月24日 18:04:10
5楼
线鼻子,要选用与线径相匹配的。
回复
tangonggong
2009年04月24日 19:54:41
6楼
习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上这种做法是对的,但是不能超过两个。
回复
impossiblend
2009年04月24日 22:47:10
7楼
你们所说的线耳是否另外种叫法是:鼻子?比如DT?OT?铜鼻子?
回复
xdiangong
2009年04月25日 19:58:06
8楼
其实这个问题在实际工作中是经常可以遇见的,但我认为有经验的电工会根据实际情况而定。如果规格较大的线鼻子把它们叠接在一起也不现实。
回复
luanhuanbo
2009年04月26日 18:23:35
9楼
电气事故的大多数是由于接触不良造成的,问题的关键不是几个铜鼻子的问题,而是接触电阻的问题。通常采用配套的铜鼻子就是保证减少接触电阻,有的地方要求在铜鼻子处灌锡以减少接触电阻。不配套的铜鼻子在压接时不好保证接触电阻
回复
爱芳的日子
2009年04月27日 12:55:24
10楼
导线镀锡再用线鼻子压接,这样会好一些
回复
fighter95
2009年04月27日 12:58:38
11楼
线耳,线鼻子,好像都是通俗的叫法吧?又或者该叫冷压头?
船舶电气上明确规定单个冷压头只允许压接一根电线/电缆,单个接线端子上只允许接两个冷压头,而且冷压头为圆环形,以防松脱。
回复

相关推荐