试验时PT能否反送电? 急
lihao5678
lihao5678 Lv.2
2009年04月23日 10:57:08
只看楼主

现在想做一个PT反送电试验工装,需要给一台10/0.22KV的三相PT反送电以便检验10KV高压侧带电指示器和进行核相器的校验,请问专家本方案是否可行?并且如果需要调整相位是否有相应的相位调整仪器?还请专家不吝赐教.谢谢!!!

现在想做一个PT反送电试验工装,需要给一台10/0.22KV的三相PT反送电以便检验10KV高压侧带电指示器和进行核相器的校验,请问专家本方案是否可行?并且如果需要调整相位是否有相应的相位调整仪器?还请专家不吝赐教.谢谢!!!
免费打赏
lingxuct
2009年04月24日 07:40:26
2楼
可行,但必须有电流保护,二次电压不得超220V!严格限制直流误进PT。
回复
xmtahcc
2009年04月26日 09:38:46
3楼
楼主是核对二次回路的相序吗,是怎么做的?是在做出厂试验时用的吗?
回复
姜振祥
2009年04月27日 08:00:28
4楼
完全可以啊,但不要带其他负载啊。你也可以用耐压测试仪来判断啊。就是分相来操作啊:lol :lol :lol
回复
iamlichaoyang
2009年04月27日 08:58:54
5楼
晕,10KV的PT的二次是100V的啊,怎么是220V的了。:Q ,只要不带负荷,空母线是可以的。低压侧最好用调压器慢慢升压。
回复
jyb.1983
2009年04月27日 15:43:46
6楼
楼主在哪里?我在单位做过核相器,有时间互相交流一下,我在大连,15904116565
回复
cz13306196492
2009年04月27日 16:58:34
7楼
应该可以的,以前的单位就是这么用的,主要用来检测PT输出是否正确
回复
whb9501
2009年04月28日 14:26:21
8楼
是可以的,但是我们一般是耐压10KV
回复
shaofuqiang1958
2009年05月03日 09:52:51
9楼
可以我们作实验的时候可以.
回复

相关推荐

APP内打开