laozhe5850 Lv.2
2009年04月22日 22:03:58
来自于断路器
只看楼主

3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!

3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???
{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???
个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
免费打赏
awen526
2009年04月23日 22:18:58
22楼
不知道啊,
回复
laozhe5850
2009年04月23日 22:44:25
23楼
1只要(对大地)有漏电,或者流入与流出漏电保护断路器中的零序互感器的电流不相等,达到设定电流,漏电保护断路器必定会动作!!!!
对阿 难道错吗?


2漏电保护器零线出不接用电设备的外壳,应该是正确接法啊 .是正常工作的,漏电起保护作用的


3.相反.漏电保护器零线负载端接用电设备的外壳,是错误的接法 .该拒跳的


我有点看不懂21的说法 !!

探讨之中
回复
iamcmh
2009年04月24日 07:40:45
24楼


楼主说的接法N线已经接设备外壳了。
难道PE线不接设备外壳吗?否则就是两端都接错了,太乱了。
回复
jj1979
2009年04月24日 08:48:10
25楼
首先说这是一种错误的接法,三相四线插座,和单相三线的插座的地线如果没地方接,可以不接但是不能随便接。
回复
老灰兔子
2009年04月24日 23:02:14
26楼

你不是帮我解释得很清楚了吗!!!!
回复
hailangdao
2009年04月25日 12:52:53
27楼
这种接法是错误的,零线跟地线的根本区别是一个是工作用的平时有电流通过,另一个是起保护的, 正常时没有或电流很小,另外她们的接地电阻要求是不一样的
回复
jiangtaifu
2009年04月25日 13:57:04
28楼

设备发生漏电,断路器是否一定会做短路保护?这要看漏电电流大小,只有当漏电电流足够大时,断路器才会有短路保护动作,一般性所指漏电是不一定会导致对路保护的,因此,才会需要漏电保护器。
回复
yan-800
2009年04月27日 21:33:36
29楼
会产生误动作。。。。。
回复
yanqing2008
2009年04月27日 22:08:37
30楼
他的这种接法实际上是做了保护接零,
回复
laozhe5850
2009年04月28日 07:15:31
31楼
保护接零?工厂其余车间原本是3相4线,但它这里接成3相5线 ,实际上总的来说是TN_C_S,我认为保护接零说法是对,但不该如此接发,那根接地线直接和PE排相连即可,何必接在漏保N的负载端呢?不懂!难道不这样接?漏保就合不上?