3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???
{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???
个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
12楼
你好像没有懂意思 实际上3相4眼插座的PE线是接的 知识本该接到接地排 现在接在4P漏电保护器的N出的地方 所以不该存在PE线失效的情况下发生的,故障电流没经PE线过而是经人过(系统是TN-C-S)
回复
13楼
如果把你所说的漏电电流理解为接地故障电流,你这种接法不就等于L-N间短路吗?
回复
14楼
漏电和短路是又区别的 漏电保护不同于短路保护
回复
15楼
我没说是漏电保护动作了,我说的是断路器的过电流保护动作了。
反正都是这个保护开关动作了。
回复
16楼
学习了~~~:handshake :handshake
回复
17楼
过电流保护动作 我知道 关键是这种接法 对漏电的影响
回复
18楼
这种接法最大的害处是吧N线上的电位带到设备外壳上了,虽然此电位不高,但如果周围是爆炸环境,就很危险。
另外如果设备还另外接了地,那么N到地会有电流流过,若超RCD保护值就会动作,结果就是怎么都合不了闸。
如果设备处在不接地状态,且与大地的接触电阻太大,RCD不动作,设备可正常运行。 当外壳带电时,发生接地故障,漏电断路器的过电流保护会动作,断电。如果人不小心碰了内部元件触电,只要不碰到设备外壳,RCD将起作用,若碰外壳(且不再与其他接地点接触),RCD不会动作。
综合分析结果就是:这种接法在设备正常工作时很容易引起RCD动作。就算没引起RCD动作,此时RCD也基本不起作用,根装个普通断路器一样的效果。
[
本帖最后由 iamcmh 于 2009-4-24 07:35 编辑 ]
回复
19楼
18楼 说得和我想的接近 不知合理否
回复
20楼
这和在TN-C上使用RCD断路器很相似了。
回复
21楼
你们对漏电保护断路器的工作原理都没有真正弄清楚。
只要你们弄懂了基尔霍夫节点电流定律,并把漏电保护断路器中的零序互感器看成一个节点不就清楚了吗!!!!!
按楼主的接法,只要(对大地)有漏电,或者流入与流出漏电保护断路器中的零序互感器的电流不相等,达到设定电流,漏电保护断路器必定会动作!!!!
因此,以楼主的接法,只要零线不当作保护接零(不接用电设备的外壳),一样正常工作,一旦漏电也可以起保护作用。
大家要注意的是我们常说的漏电是指对大地而说的,因为常见的供电系统是中性点接地系统!!!!
回复