3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???
laozhe5850
laozhe5850 Lv.2
2009年04月22日 22:03:58
来自于断路器
只看楼主

3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!

3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???
{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???
个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
iamcmh
2009年04月22日 22:34:50
2楼
这种接法是错误的,但RCD不一定不动作。
因为设备的接地点可能不止一点。比如设备既连了PE线,又连了等电位联结线,接地故障时有部分电流从等电位线上分流走了,RCD就动作。

有些事结果看上去是对的,但过程却是错的。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2009-4-22 23:00 编辑 ]
回复
sdbzgcy
2009年04月23日 00:25:22
3楼

:victory:
回复
爱芳的日子
2009年04月23日 08:58:17
4楼
不影响!!
可以考虑一下,漏保是否动作取决于矢量和是否大于整定值,不在于是否接N线。
再说,你的三相设备是平衡设备,在不漏电的情况没有n线下矢量和为零,这时候N线有与没有都是一样的。
当漏电的情况下矢量和不为零。它是直接对地漏电,还是和N线没有关系的。
回复
xuxianjie
2009年04月23日 11:03:07
5楼
这样连接肯定是有问题的
它可能导致漏电不跳或误跳
这与系统具体的连接有关系
回复
xuxianjie
2009年04月23日 11:04:38
6楼

试验按钮有效是对的!
回复
laozhe5850
2009年04月23日 18:07:45
7楼
我觉得 如果负载用移动3相电器 一旦漏电 漏电的电流从设备接地线流过漏电保护器的N线 所以拒跳啊
回复
laozhe5850
2009年04月23日 18:11:24
8楼
如果 用校灯 2头 分别连接 3相插座的火线和 接地孔 我估计漏电保护器不会动作

大家讨论一下
回复
iamcmh
2009年04月23日 18:26:43
9楼


很可能会跳,不是RCD动作,是短路(过电流)保护动作。
漏电断路器不但有RCD的功能,还有断路器的保护功能。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2009-4-23 18:28 编辑 ]
回复
laozhe5850
2009年04月23日 18:30:24
10楼
老兄 我哪来短路啊 是漏电啊
回复
iamcmh
2009年04月23日 18:42:07
11楼
一般的接地故障就是短路。
你的故障电流都从接地线流过了。
漏电电死人一般是在PE线失效的情况下发生的,故障电流没经PE线过而是经人过了。

这么分析一下似乎结果和4楼一致了。
回复