3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???
{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???
个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
32楼
三相四孔插座应该是对于TN-C系统而言,PE线和N线实际是不分开的,对于TN-C-S或TN-S系统,应该用三相五孔插座,PE线与N线严格分开。
回复
33楼
但如果明确3相插座的负载仅供无N线的3相负载使用,可不可以用3相4眼(3L+1PE)的插座,另外,此处的1根线实际上是PE,而不是N线。那么这根线该和PE排相连,而不该和漏断的N的负载相连,否则会在漏电时拒绝保护,因为漏保会认为是正常的N线回路。我的这个说法对吗?
回复
34楼
不对,没有绝对平衡的三相负荷,3相4眼插座应该是3L+1PEN,而不是3L+1PE。
回复
35楼
34楼说法对 那么这根PEN该接到4P漏电保护器的N线负载处还是直接接到PE排(TN-C-S系统)
回复
36楼
这种接法是错误的,当漏电的时候,起不到保护作用,
回复
37楼
这种接法最大的害处是吧N线上的电位带到设备外壳上了,虽然此电位不高,但如果周围是爆炸环境,就很危险。
另外如果设备还另外接了地,那么N到地会有电流流过,若超RCD保护值就会动作,结果就是怎么都合不了闸。
如果设备处在不接地状态,且与大地的接触电阻太大,RCD不动作,设备可正常运行。 当外壳带电时,发生接地故障,漏电断路器的过电流保护会动作,断电。如果人不小心碰了内部元件触电,只要不碰到设备外壳,RCD将起作用,若碰外壳(且不再与其他接地点接触),RCD不会动作。
综合分析结果就是:这种接法在设备正常工作时很容易引起RCD动作。就算没引起RCD动作,此时RCD也基本不起作用,根装个普通断路器一样的效果
楼上说的很好,
回复
38楼
学习:victory:
回复
39楼
漏电断路器N线出线端是不用配线的吧,是用户插座端,如果是三相的用电器,厂家会配好插座,那第四根线就是地线。
回复
40楼
学习:) :) :) :time: :time: :time: :time: :time:
回复
41楼
现在我把自己认为正确的接法说出来 大家讨论一下 三根相线没问题 漏保零线电源端接零线排 漏保零线负载端空着不解 同时相对应的四眼插座的第四极直接接接地排 如果对的 就鼓励一下 加个分吧
回复