《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.1条: 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。而《实用供热空调设计手册 第二版〉P1225页13.5.5排烟量的计算:地下汽车库的建筑面积超过2000m2时,应设排烟设施,无自然排烟条件时,应设机械排烟设施。请教各位如何理解这两条?一个是应设机械排烟系统,一个是应设排烟设施?[ 本帖最后由 hf992434 于 2009-4-22 16:40 编辑
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.1条: 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。而《实用供热空调设计手册 第二版〉P1225页13.5.5排烟量的计算:地下汽车库的建筑面积超过2000m2时,应设排烟设施,无自然排烟条件时,应设机械排烟设施。请教各位如何理解这两条?一个是应设机械排烟系统,一个是应设排烟设施?
[
本帖最后由 hf992434 于 2009-4-22 16:40 编辑 ]
2楼
规范和手册是一个性质吗LZ?
回复
3楼
做设计时当然依据规范,但手册也是根据规范来编写的。规范是97年出版,而手册是08年出版
回复
4楼
我们的多个防火规范都没有否定自然排烟,但是《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.1条明文要求“机械排烟”,可能当初考虑到地下室设自然排烟有一定的困难且即使设了效果也有限。但终究自然排烟有可行性,哪怕其限定条件多,但不能完全否定自然排烟。
虽然如此,现阶段我仍然会按照规范要求设“机械排烟”,因为规范是设计的法律依据。
回复
5楼
《实用供热空调设计手册 第二版〉的观点比较新吧,不过现阶段还是按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》来
回复
6楼
我是新手,很受用,谢谢
回复
7楼
还是应该按照规范设计,设计手册告诉我们的是设计的方法,
回复
8楼
规范可能出于某种目的或编制规范时候的条件所限,会有不尽合理之处。因此,建议咨询当地的消防部门,如果同意采用自然排烟,可以采用。如果没有相关部门的意见,建议还是斑竹的意见,按规范执行,毕竟对于设计来讲,规范就是法律。
回复
9楼
最好是按规范执行,手册只是指导性的东西,违反规范肯定是不行的
回复