我画的地暖图请高手指点

我画的地暖图请高手指点

图2.jpg

免费打赏
ren2009ren
2009年11月01日 22:53:13
12楼
右下角房间的管干吗不走过道 非要绕到中厅去啊?
回复
iriart
2009年11月13日 03:58:58
13楼
为什么不标注呢?用鸿业暖通空调软件(试用版即可)做设计,很省事,下载一个试试就知道。
回复
ysq20000715
2009年11月14日 16:23:07
14楼



这就是地暖设计的矛盾之一------死板“分室”与“平衡”
个人意见
1、用可调控的分水器
2、管路长度和承担负荷结合分析
回复
ysq20000715
2009年11月14日 16:25:01
15楼
说不好听的,这图就不能够指导施工。
1、没有标注定位
2、没有长度统计
3、直角拐弯,只能是一个示意图。
回复
chuyazhou060121
2009年11月16日 22:47:54
16楼
地2路没有设计好15221336056我的给我大电话我给你说你的长度设计不好
回复
changyingkuaile
2009年11月18日 09:55:18
17楼
我也刚开始学地暖这块,学习了
回复
kindlingpoint
2009年11月19日 18:54:16
18楼
如果不是分室控温是可以这样盘的
但是应该标注管间距,管长,及集配器的环路数和管径
考虑各环路长度接近是应该的从阻力平衡的角度考虑避免先天失调
如果分室控温的话可能远端房间环路数就得增加了
或者各环路阻力不平衡用手动调节阀去调节
具体效果如何不知道
回复
yang1103
2009年11月23日 15:34:47
19楼
呵呵,画的不怎么好看哟
回复
lihuafeng116
2009年12月22日 13:22:52
20楼
右下那路怎么不和客厅的换个位置?现在太麻烦了吧,能简单就多给施工人员方便
回复
wangzhen1080
2009年12月22日 13:47:13
21楼
同意10楼的看法,管道不宜穿墙,在具体施工起来很麻烦,而且容易出现问题,第一容易破坏厨房防水,这个点很难补救,防水预热会起反应,穿墙点做过二次防水也不一定保准,第二就是施工中过墙不好做,只能做个大洞过管道,在二次补窟窿。
管道均匀长度是大家一直讨论的,只能说分户控制与管道距离差尽量平衡,两者都要兼顾,再根据业主自己的使用习惯和使用情况做,当然整体工程除外,只能做到统一。
回复