12楼
右下角房间的管干吗不走过道 非要绕到中厅去啊?
回复
13楼
为什么不标注呢?用鸿业暖通空调软件(试用版即可)做设计,很省事,下载一个试试就知道。
回复
14楼
这就是地暖设计的矛盾之一------死板“分室”与“平衡”
个人意见
1、用可调控的分水器
2、管路长度和承担负荷结合分析
回复
15楼
说不好听的,这图就不能够指导施工。
1、没有标注定位
2、没有长度统计
3、直角拐弯,只能是一个示意图。
回复
16楼
地2路没有设计好15221336056我的给我大电话我给你说你的长度设计不好
回复
17楼
我也刚开始学地暖这块,学习了
回复
18楼
如果不是分室控温是可以这样盘的
但是应该标注管间距,管长,及集配器的环路数和管径
考虑各环路长度接近是应该的从阻力平衡的角度考虑避免先天失调
如果分室控温的话可能远端房间环路数就得增加了
或者各环路阻力不平衡用手动调节阀去调节
具体效果如何不知道
回复
19楼
呵呵,画的不怎么好看哟
回复
20楼
右下那路怎么不和客厅的换个位置?现在太麻烦了吧,能简单就多给施工人员方便
回复
21楼
同意10楼的看法,管道不宜穿墙,在具体施工起来很麻烦,而且容易出现问题,第一容易破坏厨房防水,这个点很难补救,防水预热会起反应,穿墙点做过二次防水也不一定保准,第二就是施工中过墙不好做,只能做个大洞过管道,在二次补窟窿。
管道均匀长度是大家一直讨论的,只能说分户控制与管道距离差尽量平衡,两者都要兼顾,再根据业主自己的使用习惯和使用情况做,当然整体工程除外,只能做到统一。
回复