在避雷接地系统中,一般都是避雷接地、等电位连接、保护接地共用接地极,但在设计中我们怎样确定接地极的数量与电阻的大小呢,高手赐教!
在避雷接地系统中,一般都是避雷接地、等电位连接、保护接地共用接地极,但在设计中我们怎样确定接地极的数量与电阻的大小呢,高手赐教!
2楼
一般共用接地就是利用整个建筑的地下部分作接地极了,不存在什么接地极数量的概念了。
接地电阻值在设计时只能根据土壤电导率和建筑物大小估算,完工时实测,若达不到设计要求再加装人工接地极。
回复
3楼
我在做避雷设计的时候都是在建筑物外围大于3m处做一圈避雷网并加装人工接地极,因为你做设计并不知道其电阻值符不符合要求。这样做对吗?应该怎样做?
回复
4楼
这样做当然也没问题。
我的意思是先不做这圈接地,等建筑基础完成了先测一下,如果接地电阻够了就没必要再做人工接地了,尽量不浪费。
回复
5楼
到底需要加一圈人工接地吗?
回复
6楼
其实,现在在湿陷性土壤等电阻率比较低的地方,就基础接地已经足够了。我是这样想的。
回复
7楼
:handshake
回复
8楼
接地电阻值在设计时只能根据土壤电导率和建筑物大小估算,完工时实测,若达不到设计要求再加装人工接地极
回复
9楼
土壤电阻率大的地方加一圈估计也够呛
回复
10楼
再加装人工接地极。
回复
11楼
谢谢大家~~来学的
回复