单位新接一个设计项目,规划条件书中要求“建筑高度小于24米”,我们的方案在屋面是带女儿墙的,而甲方要求尽量高,把条件做足。那么这个高度是算至女儿墙顶还是屋面层。一、如从建筑角度、城市景观角度讲,再结合“民用建筑设计通则”及图示,这个高度应算至女儿墙顶。二、从消防角度结合“建规”1。0。2这个高度应算至屋面层。三、在施工图里的建筑说明中表述建筑高度应该是女儿墙顶的高度还是屋面层的高度。
建筑分:规划高度,防火高度还有一些限制高度 你规划任务书上说的就是规划高度 是指到女儿墙的高度也就是民用通则上规定的高度 防火规范上讲的都是防火高度是到结构标高的高度 限高就是航空,文物保护等 是指到建筑的最高点
回复
4楼
我觉得二楼解释的已经很清楚了。
回复
5楼
我是来打酱油的,顺道学习和顶一下!
回复
6楼
哎哟,不错哦 学了
回复
7楼
那么这个高度是算至女儿墙顶还是屋面层。
一、如从建筑角度、城市景观角度讲,再结合“民用建筑设计通则”及图示,这个高度应算至女儿墙顶。
二、从消防角度结合“建规
回复
8楼
新手,来学习学习
回复
9楼
二楼解释得很清楚!
回复