本人最近遇到一个化工厂通风问题。该厂房有酸性及爆炸性气体产生,工艺要求设置全面排风。规范要求对排除有爆炸危险性气体风管应有防静电积聚的措施,故本人想采用金属风管,但酸性气体又对金属风管有腐蚀性。想请教各位,如果设计采用普通薄钢板内外刷防锈漆是否可满足防静电积聚要求?如果不行,又有什么材料即可防酸性气体腐蚀有可满足防静电积聚的要求?
PVC的应该适合:victory:
回复
4楼
排烟风管
建议选机制彩钢板的,
PVC耐火性能如何?
无机玻璃钢工期?使用中的二次污染。。。
回复
5楼
玻镁复合风管
--------------------------------------------------------------------------------
产品概述
优适牌玻镁风管是一种新型的高科技复合板材,该产品由双面无机玻璃钢增强型复合板材料和一层保温材料复合而成,具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点,是新一代的节能、环保型绿色产品。
产品参数
1、防火等级(GB8624-1997)
A级不然建材
2、容重280-320kg/立方米(25mm)
3、产品吸水率小于20.6%
4、产品导热系数
在室温24.5摄氏度下,产品导热系数小于0.027/V/M·K
5、产品抗弯强度大于1.8Mpa
6、产品耐腐蚀性
在0.04moi/L的盐酸中浸泡24h,表面无明显变化,在2.5moI/L的氢氧化钠水溶中浸泡72h表面无明显 变化,在0.68moI/L的氢氧化钠水溶中浸泡72h表面无明显变化,钠水溶液中浸泡72H无明显变化
7、通风耐压小于或等于3000pa
8、产品符合标准
符合GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收范围》要求
符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》要求
符合GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》要求
符合JGJ26-95《民用建筑节能设计标准》要求
符合GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》要求
回复
6楼
玻璃钢风道也可以的
回复
7楼
不锈钢内衬ETFE风管。
1.可以满足防腐要求。
2.在风管法兰连接处的螺丝上跨接导线,风管一段接地线,可满足防静电积聚的要求。
回复
8楼
不锈钢风管内衬特氟龙
回复