求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!
chaorong95
chaorong95 Lv.2
2009年04月22日 00:15:52
来自于制冷技术
只看楼主

求助(急):10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!

求助(急):
10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!
免费打赏
laizibaiyun
2009年05月01日 20:38:30
12楼
:victory: :time: 我帮楼上的诸位顶哈呀
回复
qiqun82
2009年05月05日 16:16:33
13楼
顶!辛苦了!:victory:
回复
zwhkaoyan01
2009年05月06日 21:58:44
14楼
检查一下膨胀阀的感温包是否接触良好??另吸气管路是否有堵得地方???还有一点你确认了吗:R407C较R22机组蒸发器能力会降5%~10%,你选的压缩机是不是过大了呢??

[ 本帖最后由 zwhkaoyan01 于 2009-5-6 22:04 编辑 ]
回复
qq292015823
2012年10月10日 23:02:29
15楼
我看与制冷剂的关系很大,用R407C膨胀阀会有改变
回复
qq292015823
2012年10月10日 23:10:26
16楼

还有一点,就是制冷量变大了,冷冻水循环量没改变
回复
溪水青石
2013年05月17日 16:57:40
17楼
R407c换r22冷媒,其传热系数不同,饱和状态下蒸发换热形式不同,需对蒸发换热面积重新核算,对于R407C应比R22换热面积大
回复
svictorjh
2013年05月19日 13:09:38
18楼
跟各位老师学习一下,
回复
wqj13419801972
2016年04月05日 21:53:24
19楼
路过,学习一下。