求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!
chaorong95
chaorong95 Lv.2
2009年04月22日 00:15:52
来自于制冷技术
只看楼主

求助(急):10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!

求助(急):
10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!
免费打赏
荣昌制冷
2009年04月22日 06:08:43
2楼
将膨胀阀调大就不会结霜了,低压压力也会上去的。
回复
chaorong95
2009年04月22日 07:34:47
3楼
TCLE-10N的膨胀阀时,低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,现在已经换成膨胀阀TCLE-12N,并逆时针调大了四圈,还是存在结霜情况,那是什么原因啊?这台机现在搞得我都无办法了,请荣昌老师指点迷津!!!!
回复
荣昌制冷
2009年04月22日 07:44:11
4楼
系统制冷工质是否过少?供液存在堵塞?膨胀阀前供液管的温度怎样?
回复
chaorong95
2009年04月22日 12:40:41
5楼
制冷充注R407C冷媒8kg,膨胀阀前供液管的温度为43度,根据膨胀阀视镜显视为纯液体无气泡出现,估计冷媒充注量已经适中,如果再追加冷媒量,高压侧压力会太高了;
亦测量过冷凝器出口至膨胀阀入口段,冷凝器总管出口、干燥过滤器前、干燥过滤器后,膨胀阀入口与视液镜之间都测过其温度,温度都一样,无明显的压降,应该不会是供液存在堵塞;
回复
chaorong95
2009年04月22日 12:49:16
6楼
因为额定制冷量为25.56KW,测试时水流量为4.5立方米/小时,进水16度,出水11度(设计的进水温度为15度,出水10度),制冷能力基本达到,就是有出现低压偏低,胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,还有这种情况是否属于正常现象?长期运行对机组有没有什么影响?
回复
xmmwww
2009年04月22日 20:11:12
7楼
这是你设计的新空调.还是正规厂家的产品呢?如果是你设计的,那自己检查一下你的蒸发器是否选小了啊.否则,就是膨胀选小了,或则蒸发器有堵的可能.
回复
chaorong95
2009年04月22日 22:37:12
8楼
原R22制冷系统(风冷冷水机)更换为R407C制冷系统,更换了压机\膨胀阀等部件.两器还是原来的
回复
chaorong95
2009年04月22日 23:33:57
9楼
问题还是未能解决,烦请荣昌老师再帮忙分析原因,今天我把膨胀阀开度调大,过热度3左右,当冷冻水出水水温10度左右时,低压还是降到3.3 公斤,由于过热度较少,压缩机回气管都有结霜现象了
回复
wmin1227
2009年04月27日 00:30:35
10楼

R22制冷系统改为R407C制冷系统,膨胀阀不用换,但必须加大冷凝器面积。夏天制冷时R407系统高压一般为23KG左右,低压7KG左右
回复
北千里
2009年04月27日 13:38:23
11楼
那很有可能是在膨胀阀前闪发了,流过膨胀阀的液态制冷剂被闪发气体占据了,实际的液态制冷剂的流通量减小,会出现膨胀阀选小和制冷剂少的现象