求教:过零序保护器的高压电缆,制作完高压电缆头后,自带的屏蔽带是否也过零序保护器?为什么
求教:过零序保护器的高压电缆,制作完高压电缆头后,自带的屏蔽带是否也过零序保护器?为什么
2楼
“过零序保护器”是不是《零序CT》?
“自带的屏蔽带”是不是《电缆头接地线》?
让零序CT能检测到故障接地电流,过与不过,要看这“屏蔽带”从电缆头引出的位置在哪,在零序CT下面就不过,在零序CT上面就要过!!~
回复
3楼
是,为什么啊;;;;;;;;;;;
回复
4楼
上面已经说过了:“让零序CT能检测到故障接地电流”!
当电缆芯线对电缆的屏蔽层(就是那根引出的接地线)击穿时,芯线电流从断路器侧出来,经“零序CT”到屏蔽层———到接地线后接地,如果这根接地线经过“零序CT”时的电流方向与电缆芯线方向是相反的,那会相互抵消,所以,要与电缆芯线同方向再穿过“零序CT”,这种情况是电缆接地引出线在“零序CT”的上面。如果在“零序CT”的下面时,这根接地线对“零序CT”没有穿过,不存在抵消作用,电缆芯线的接地电流会在“零序CT”中感应出来,所以不用再穿过去。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-23 05:19 编辑 ]
回复