关于“不对应接线”
hzw3721
hzw3721 Lv.3
2009年04月21日 16:34:23
来自于照明工程
只看楼主

在控制回路中的“不对应原理的接线”是什么意思 应该怎样接? 说个大概就可以希望各位高手不惜赐教[ 本帖最后由 hzw3721 于 2009-4-21 16:36 编辑 ]

在控制回路中的“ 不对应原理的接线”是什么意思
应该怎样接?
说个大概就可以
希望各位高手不惜赐教

[ 本帖最后由 hzw3721 于 2009-4-21 16:36 编辑 ]
免费打赏
mosquito721
2009年04月26日 07:32:25
2楼
偶不懂,有高手就指点一下,偶也学习一下
回复
lyl8230230
2010年07月12日 22:20:32
3楼
我也想知道,网上查了,没找到,请高手指点.谢谢
回复
lyl8230230
2010年07月12日 22:38:48
4楼
当断路器采用手动时,利用手动操作机构的辅助触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即操作机构(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。当断路器采用电磁操作机构或弹簧操作机构时 ,则利用控制开关的触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即控制开关(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。