要使液体过冷, 必须在远离汽液相平衡的界面处冷却液体,如果在相界面处获悉和想界面附近冷却液体,只能降低冷凝压力,不能产生过冷

要使液体过冷, 必须在远离汽液相平衡的界面处冷却液体,如果在相界面处获悉和想界面附近冷却液体,只能降低冷凝压力,不能产生过冷
免费打赏
ftons
2009年04月23日 17:20:11
2楼
我自己顶了 请高手解答
回复
wybbyw
2009年04月23日 19:33:45
3楼
楼主的这句话本来就有问题,既然是相界面处那么就是处于饱和状态。在饱和状态下的液体是不可能过冷的。要想有过冷液体那必须是远离汽液相平衡的界面。那就是说有大量液体甚至没有气体存在。
回复
ftons
2009年04月24日 08:34:44
4楼
这句话出自《小型制冷装置设计指导》
虽然说尽信书不如无书,但是还是慎重些好

因为过冷是 出口温度和冷凝温度之差,通过增加冷凝面积降低冷凝温度是不一定获得好的过冷度的

纯理论角度,如何得到大的过冷度呢 ?
回复
峰哥
2009年04月24日 09:52:20
5楼
修改:一般都是通过增大冷凝器的面积来实现过冷度的,这个是最简单的,其他的办法很多厂家是不采用的!
过冷就是将饱和液在降低温度就可以了,没有那么多的复杂解释!

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2009-4-25 16:38 编辑 ]
回复
ftons
2009年04月24日 11:58:14
6楼
增大冷凝温度来降低过冷度
回复
ftons
2009年04月24日 12:01:24
7楼
?????????????????????????
回复
wybbyw
2009年04月24日 19:35:32
8楼
本意是:
要想获取一定的过冷度必须冷却过冷状态的液体,如果冷却饱和状态的液体不能获取一定的过冷度反而会使冷凝压力降低。:handshake :handshake
回复
laizibaiyun
2009年05月01日 21:10:53
9楼
有些系统把毛细管和回气管并在一起就可以增大过冷度,好多冰箱有用呀