请教一个问题:某20万平米在建工程空调风管,材质为镀锌钢板,设计未给出连接方式。监理要求采用角钢法兰连接。但考虑到多数风管截面尺寸小,想采用共板法兰风管。问题是常规情况下,多大规格的风管不适宜采用共板法兰而需要采用角钢法兰?
请教一个问题:某20万平米在建工程空调风管,材质为镀锌钢板,设计未给出连接方式。监理要求采用角钢法兰连接。但考虑到多数风管截面尺寸小,想采用共板法兰风管。问题是常规情况下,多大规格的风管不适宜采用共板法兰而需要采用角钢法兰?
2楼
我也想知道,我投标的一个工程投的空调风管都用共板法兰,排烟的用的角钢法兰。
回复
3楼
圆 形风 管(m) 矩形风管 除尘系统风管
中压低压系统 高压系统
80~320 0.5 0.5 0.8 1.5
340~450 0.6 0.6 0.8 1.5
480~630 0.8 0.6 0.8 2.0
670~1000 0.8 0.8 0.8 2.0
1120~1250 1.0 1.0 1.0 2.0
1320~2000 1.2 1.0 1.2 3.0
2500~4000 1.2 1.2 1.2 按设计要求
回复
4楼
版主 老大你给的好象是镀锌钢板的厚度问题吧,汗,楼主要问的是法兰的选择问题。
回复
5楼
同志们呐,赶快思考一下,或者查查资料,大家互相交流,没准解决别人问题的同时,自己的经验值和战斗值也得到了加强!!!
不过,嘿嘿嘿,大家要看清问题先!!!!
回复
6楼
个人做法:风管长边小于2米的用共板法兰,和风阀连接用角钢法兰,排烟风管都采用角钢法兰
回复
7楼
共板法兰风管与角钢法兰风管相比,具有省时、省料、省工等优点,可以省下不少费用(材料、人工、管理费),不妨使用一下嘛。E-mail:hpjh8019@126.com
回复
8楼
这个还真不太清楚,盼望哪个高手来指教一下!!!!
回复