局部等电位联结线径大小
yuyyzz
yuyyzz Lv.2
2005年05月02日 15:50:10
来自于防雷减灾
只看楼主

从一开始设计局部等电位起,我就发现这个问题,一直都不好肯定。《等电位联结安装》国标中,等电位联结线的截面选择,LEB局部等电位箱到各个节点处采用BV-1X4的铜线。我也这样选,我想这样应该是对的。但是电气验收规范中(我现在手里没有这本,办公室有呵),有一条指的是局部等电位联结线应最小不低于BV-1X6。但我的理解是,这一条并不是规定住宅局部等电位箱出线的。但因我们这里的图纸审查和质检站,都按1X6执行的。所以我也就只能改用1X6。

2009年08月18日 10:24:33
12楼
等电位联结线必须穿PC管吗?可不可以穿钢管?
回复
dikai
2009年08月18日 20:14:24
13楼
肯定是按照规范来做的啊。
规范说是6mm2,当然要照做
回复
kaimsk
2009年09月10日 22:14:23
14楼


:loveliness: