请教一个倒虹的问题!还望大家赐教!
cg5211314
cg5211314 Lv.5
2005年05月01日 20:42:40
只看楼主

现已知:倒虹上游用5米一根的预应力钢筋砼管,柔性连接,长40左右,转角22.5度,平均埋深4-5米,砼管座用油毡垫层铺设管底!请问:除了在转角初设置镇墩外,还用在斜面上再设镇墩防止滑移吗?如需设置,应如何做?

现已知:倒虹上游用5米一根的预应力钢筋砼管,柔性连接,长40左右,转角22.5度,平均埋深4-5米,砼管座用油毡垫层铺设管底!请问:除了在转角初设置镇墩外,还用在斜面上再设镇墩防止滑移吗?如需设置,应如何做?
免费打赏
liuchuan0417
2005年05月02日 12:21:41
2楼
是不是哦?!
老大,学生都会的简单应用题哦
回复
cg5211314
2005年05月02日 19:59:35
3楼
应用题在实际工程中还会有很多变化的!不是吗?不要读死书啊!二楼!
回复
cg5211314
2005年05月03日 09:14:13
4楼
问题是:以0.3的摩擦系数计算滑移的临界角度大概是16度多,比22.5度小,应该是产生滑移的,但在考虑了管重和水重后计算出来的滑移力却是负值,这不说明不产生滑移吗?这种情况又该怎么解释?
回复
cg5211314
2005年05月04日 21:29:21
5楼
不会吧?怎么没一个人会解答这个问题啊?你们没人设计过倒虹吗?
回复
cg5211314
2005年05月06日 20:11:34
6楼
求救啊!哪位知道请快回答!
回复
cyc_lc
2005年05月31日 13:30:07
7楼
楼主可通过计算确定是否需加镇墩,其实一般不需要,混凝土管为埋管应是较安全的。