新发现一高压用电户(10KV小炼钢),计量装置为三线三线。开一般设备时检查过计量正常。而每天都有倒计有功电量(开炉时未有机会检查,晚上用电),供电所按正相加反相算电量对吗?什么炼钢性质负荷能使三相三线计量正计及反相计量?:handshake 该线路总电量1百万电量,过去线损正常,自上月突然损失12万电量,电量大的户不过7家。该厂上月电量正计10万,反计3万,09年1、2月份反计约两千电量。除该户外还查出一户特殊情况:发现一10kV高压用户,搞焊剂的(三相三线计量)。
什么炼钢性质负荷能使三相三线计量正计及反相计量?:handshake
该线路总电量1百万电量,过去线损正常,自上月突然损失12万电量,电量大的户不过7家。该厂上月电量正计10万,反计3万,09年1、2月份反计约两千电量。
除该户外还查出一户特殊情况:发现一10kV高压用户,搞焊剂的(三相三线计量)。
电压各方面正常,电流IA电流为0A,IC电流为3.8A,请问计量是否正确(电炉停后电流各为0.2A,检查接线正常)。后经多次检查,随电炉(共三台)停、开情况,低压三相电流时为700A、400A、0A,时为400A、0A、0A,交替不断,高压随之变化,出现严重不平衡。
该线路全部查过,这两家外其余户正常。过去线损正常的。请大家不吝赐教!!!