急需解决电能计量问题?望专家指教!!
yjdgyhyz
yjdgyhyz Lv.2
2009年04月19日 16:08:57
只看楼主

新发现一高压用电户(10KV小炼钢),计量装置为三线三线。开一般设备时检查过计量正常。而每天都有倒计有功电量(开炉时未有机会检查,晚上用电),供电所按正相加反相算电量对吗?什么炼钢性质负荷能使三相三线计量正计及反相计量?:handshake 该线路总电量1百万电量,过去线损正常,自上月突然损失12万电量,电量大的户不过7家。该厂上月电量正计10万,反计3万,09年1、2月份反计约两千电量。除该户外还查出一户特殊情况:发现一10kV高压用户,搞焊剂的(三相三线计量)。

新发现一高压用电户(10KV小炼钢),计量装置为三线三线。开一般设备时检查过计量正常。而每天都有倒计有功电量(开炉时未有机会检查,晚上用电),供电所按正相加反相算电量对吗?
什么炼钢性质负荷能使三相三线计量正计及反相计量?:handshake
该线路总电量1百万电量,过去线损正常,自上月突然损失12万电量,电量大的户不过7家。该厂上月电量正计10万,反计3万,09年1、2月份反计约两千电量。
除该户外还查出一户特殊情况:发现一10kV高压用户,搞焊剂的(三相三线计量)。
电压各方面正常,电流IA电流为0A,IC电流为3.8A,请问计量是否正确(电炉停后电流各为0.2A,检查接线正常)。后经多次检查,随电炉(共三台)停、开情况,低压三相电流时为700A、400A、0A,时为400A、0A、0A,交替不断,高压随之变化,出现严重不平衡。
该线路全部查过,这两家外其余户正常。过去线损正常的。请大家不吝赐教!!!
免费打赏
yjdgyhyz
2009年04月20日 19:58:19
2楼
靠,没人回应?还是回不了?
回复
lingxuct
2009年04月21日 06:33:47
3楼
“有倒计有功电量”是不是表反走?
“正相加反相算”是什么意思?
“低压三相电流时为700A、400A、0A,时为400A、0A、0A,交替不断”不符合电学原理,三相电流总是需要回路的,一个700,一个400,另一个0,回路原理相违反,同样,二个为0,只一相电流400A也不符合电流回路定律。
看以上情况,可能存在时差和测量偏差,但总存在类似情况,说明负载单相电流严重,可能是中频炉一类的非线性负荷功率很大,使计量偏差很大。
回复
csijs
2009年04月21日 07:56:01
4楼
绝缘监察是否正常?会不会有单相接地的情况?
回复
chym0822
2009年04月21日 21:53:19
5楼
后经多次检查,随电炉(共三台)停、开情况,低压三相电流时为700A、400A、0A,时为400A、0A、0A,交替不断,高压随之变化,出现严重不平衡。
你都看到这些了,看一段时间,没有出现反计的话.................
根本就不是技术问题
回复
yjdgyhyz
2009年04月24日 20:17:20
6楼
:Q :call: :loveliness: :kiss: :lol :(
回复