如何在不停电的情况下换电流表,并且端子没有端接片。
pzd19851204
2009年04月18日 19:06:55
只看楼主

图纸简介: 简洁而大方 附件名:20095221242982395517.rar 文件大小:208K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

简洁而大方



附件名:20095221242982395517.rar

文件大小:208K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
guanz
2009年04月23日 17:19:32
32楼
规程规定不得使用导线缠绕的方法短接电流互感器端子,使用鱼尾夹短接的方法跟它有何区别?
回复
jj1979
2009年04月24日 09:09:27
33楼
用鱼尾夹或者短接线,端接电流表出的导线。然后更换电流表,最好按操作规程,停电处理。
回复
afduusqq
2009年04月24日 11:17:01
34楼
不可能就为一只表就把人给难到了三............
你一不想停电二又不想违反规范那有这么多的好事啊................
回复
爱芳的日子
2009年04月24日 18:54:00
35楼
不短接问题很严重呀,产生高压是会死人的。
回复
duqingyuan
2009年04月27日 17:30:13
36楼
:) :lol :kiss: :victory:
回复
zjh9527
2009年04月28日 11:05:30
37楼
这么简单的问题还用讨论亚
回复
zjh9527
2009年04月28日 11:09:35
38楼
以上办法都有出现开路的可能,最简单直接安全的办法就是:用刀片把两条导线的绝缘皮划开,然后把两条导线钮到一起,然后再拆电流表,换好好再松开钮接处不久得了。
回复
今夜星辰
2009年04月30日 16:53:08
39楼
高压到实验端子短接就行了,10KV的可以达到10000V,一定要短接。低压的短接危险小,最多能到400多伏,能短接最,不能就得多注意了。
回复
今夜星辰
2009年04月30日 16:53:34
40楼
压到实验端子短接就行了,10KV的可以达到10000V,一定要短接。低压的危险小,最多能到400多伏,能短接最,不能就得多注意了。
回复
今夜星辰
2009年04月30日 16:53:56
41楼
压到实验端子短接就行了,10KV的可以达到10000V,一定要短接。低压的危险小,最多能到400多伏,能短接最好,不能就得多注意了。
回复

相关推荐