65/50供回水,在沿海地区是不是低了?
bedroom520
bedroom520 Lv.2
2009年04月18日 11:38:14
来自于采暖供热
只看楼主

65/50供回水,在沿海地区是不是低了?(烟台)采用的是散热器采暖,用地板辐射采暖温度又高了,怎么办?现在在毕业设计,我在外面实习,工程给的资料就这样给的,实在是着急啊~还有这样的温度直埋是不是不用补偿了?小区外网

65/50供回水,在沿海地区是不是低了?(烟台)
采用的是散热器采暖,用地板辐射采暖温度又高了,怎么办?现在在毕业设计,我在外面实习,工程给的资料就这样给的,实在是着急啊~
还有这样的温度直埋是不是不用补偿了?小区外网
flier_01
2009年04月18日 19:12:18
2楼
是低了些
做为设计参数太低了
但是实际运行时
这个参数运行的系统还真有不少
地板采暖温度稍高
可考虑混水运行
这个温度的外网直埋
允许进行无补偿敷设
但是无补偿敷设并非所有地方都没有补偿器
应校核弯头和三通
通不过时
局部补偿
回复
hvac9999
2009年04月18日 19:59:21
3楼
毕业设计的内容是什么,
设计参数高低与系统有关
回复
jinyan1685-163
2009年04月20日 13:58:05
4楼
低的话就按低的设计呗,反正是给你的数据!
回复
zcq-2004
2009年04月20日 15:17:20
5楼
这种温度完全可以进行无补偿直埋,不用补偿器
回复

相关推荐