一个抗规5.3.1和5.3.3的疑惑。。5.3.1有这么一条,说楼层竖向地震作用标准值宜乘1.5的系数,那有个问题,satwe在算竖向地震时考虑了这个系数了么?如果没考虑,咋处理呢?是不是所有的竖向地震作用都要乘,还是只针对高层?还有5.3.3的疑问,竖向地震计算时应该是对整个结构都算把,而我同事却说只看大跨度部分和大悬臂部分的计算就行。这样对么?。。。ps:我的结构是13m的大折梁。。。。
一个抗规5.3.1和5.3.3的疑惑。。
5.3.1有这么一条,说楼层竖向地震作用标准值宜乘1.5的系数,那有个问题,satwe在算竖向地震时考虑了这个系数了么?如果没考虑,咋处理呢?是不是所有的竖向地震作用都要乘,还是只针对高层?
还有5.3.3的疑问,竖向地震计算时应该是对整个结构都算把,而我同事却说只看大跨度部分和大悬臂部分的计算就行。这样对么?。。。
ps:我的结构是13m的大折梁。。。。
2楼
首先得看抗规5.1.1.4条,你就明白5.3.1条的了。
用5.3.1恐怕只能求出竖向构件的轴力,而水平构件的地震竖向力要用5.3.3来求。我认为你同事是对的。
回复
3楼
谢谢斑竹。你能帮我解答一下一个问题么,关于系数1.5的。。还有后面那个,只看大跨度部分和大悬臂部分的计算?意思是不考虑竖向地震对竖向构件的影响?我理解错了还是?。。。。
回复
4楼
楼主没有仔细看规范原文吧?5.3.1的开头就说了9度时的高层建筑,后面是个分号,所以1.5的系数也是适用于9度的高层。确实只能求出轴力了
回复
5楼
楼上的,我就想问问1.5这个系数多层也要乘么?要乘的话satwe里是自动考虑还是要如何处理?
回复
6楼
程序可能会自动计算吧。至于水平构件,估计也只有大跨结构竖向地震作用的工况参与的才可能是基本组合吧。我早就说过我赞同“说只看大跨度部分和大悬臂部分的计算就行”。
回复
7楼
我认为结构版主形象亲切 平易近人......
发表言论简洁清晰明了 .......
确实是咱们结构界的大哥........:victory:
回复
8楼
恩,ougaogong版主这么一说我就全明白了,但是我在计算竖向地震后发现某些框梁的梁端配筋还是有些小变化,只是影响不大。。谢谢ougaogong和大家帮我解答~
回复