求助:堰流还是闸孔出流?
desperado2008
2009年04月17日 22:28:37
只看楼主

水闸采用胸墙式,当胸墙前水位4m深,胸墙后水位3.8m深,闸门开度2.9m,是按孔流计算还是堰流计算过闸流量呢?

水闸采用胸墙式,当胸墙前水位4m深,胸墙后水位3.8m深,闸门开度2.9m,是按孔流计算还是堰流计算过闸流量呢?
免费打赏
waterty
2017年04月05日 10:34:50
2楼
应该按堰流计算,he/H=0.725>0.65,水闸设计规范上应该按堰流计算,不考虑下游水深的影响