互感器,电表问题?
li_28399567
2009年04月17日 20:07:52
来自于变压器
只看楼主

有一电阻炉,采用电阻丝加热管加热,每支加热管功率1.5KW,共有70支。就是70支1.5KW的加热管,总功率70*1.5KW=105KW,每支加热管额定电压220V,平均接到三相上。进线采用三相供电,单相负荷,怎样计算总的用电量,进线电缆用多大的?互感器,电表和开关该用那种型号的?[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-4-18 18:46 编辑 ]

有一电阻炉,采用电阻丝加热管加热,每支加热管功率1.5KW,共有70支。就是70支1.5KW的加热管,总功率70*1.5KW=105KW,每支加热管额定电压220V,平均接到三相上。
进线采用三相供电,单相负荷,怎样计算总的用电量,进线电缆用多大的?互感器,电表和开关该用那种型号的?

[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-4-18 18:46 编辑 ]
免费打赏
li_28399567
2009年04月18日 18:48:18
2楼
各位高手大家帮帮忙呀?
回复
xx_691214
2009年04月18日 19:28:34
3楼
70支1.5KW的加热管,加热管额定电压220V,平均接到三相!总的用电量:105KW。进线电缆:4X70+1X50。电流互感器:200/5。电表:3X1.5(6)。开关:200A空开!
回复
jingtx
2009年04月18日 23:37:30
4楼
用采三相供电,接成星型接法,3支为一组*23组=69支,3支为一组*24组=72支,看你的选择了,你是用69或72个接触器一路一路的投入,还是5-10组合并成一个大组在投入,一下全投入不好吧,接72支*1.5KW=108KW,电流I=P/1.732/U=108000/1.732/380=164A,电流互感器:200/5。电表:3X1.5(6)。开关:200A空开,进线电缆看下面图片, 1.jpg 2.jpg 2.jpg 3.jpg

[ 本帖最后由 jingtx 于 2009-4-18 23:43 编辑 ]
回复
li_28399567
2009年04月19日 09:14:41
5楼
先谢谢了,进线用3*50+1*35的YJV22电缆可以吗?
回复
wes8
2009年06月13日 18:04:00
6楼
好帖子 啊, 长知识了, 谢谢分享
回复
zz398
2009年06月14日 18:24:44
7楼
电流I=P/1.732/U=108000/1.732/380=164A???

直接是220V的电压,三相平均接,要这样去算吗。。
回复
cyq521
2009年06月14日 21:48:31
8楼
呵呵 顶楼上 i=160A