这是工地刚安装完的油泵成套控制柜,采用自藕降压启动,一用一备,本人不是搞电气的,安装完后,存在以下两个问题:1、二号备用泵一直处于降压运行(图片右侧部分),交流接触器无切换;2、图片中画线的是什么东西( 时间继电器最左边三个白色的东西),在电路中起什么作用?附上实体照片,请高手指点下[ 本帖最后由 lnx253521162 于 2009-4-18 14:15 编辑 ]
这是工地刚安装完的油泵成套控制柜,采用自藕降压启动,一用一备,本人不是搞电气的,
安装完后,存在以下两个问题:1、二号备用泵一直处于降压运行(图片右侧部分),交流接触器无切换;2、图片中画线的是什么东西( 时间继电器最左边三个白色的东西),在电路中起什么作用?
附上实体照片,请高手指点下
[
本帖最后由 lnx253521162 于 2009-4-18 14:15 编辑 ]
12楼
看样子象熔丝(保险),有特写照片才能最终确定.
回复
13楼
真的想不到市场这样混乱!好玩又好气。
回复
14楼
这不是自耦变降压启动,应该是星三角启动吧;
回复
15楼
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
无████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支持
支持支持支持支持支持支持███支持支持支持支持支持支持支持无███支持支持
回复
16楼
那就是二次线路的 保险啊
回复
17楼
乱接线,柜子的动力线接错了
回复
18楼
找一个搞电气的现场看看。
楼主胆子也太大了吧。
没有电气人员在场也敢试机?
设备烧坏咋办。
是新安装设备啊。
教训
回复
19楼
乱接线,柜子的动力线接错了
回复
20楼
现在这种柜子已经不生产了吧,非常落后。
回复
21楼
没看错的话 应该是1台自耦变压气降压启动2台电动机 我本人认为 1台启动2台或2台以上 启动较频繁的设备不宜采用这种方式 因为自耦变压器的启动时间是有限制的
回复