这是工地刚安装完的油泵成套控制柜,采用自藕降压启动,一用一备,本人不是搞电气的,安装完后,存在以下两个问题:1、二号备用泵一直处于降压运行(图片右侧部分),交流接触器无切换;2、图片中画线的是什么东西( 时间继电器最左边三个白色的东西),在电路中起什么作用?附上实体照片,请高手指点下[ 本帖最后由 lnx253521162 于 2009-4-18 14:15 编辑 ]
这是工地刚安装完的油泵成套控制柜,采用自藕降压启动,一用一备,本人不是搞电气的,
安装完后,存在以下两个问题:1、二号备用泵一直处于降压运行(图片右侧部分),交流接触器无切换;2、图片中画线的是什么东西( 时间继电器最左边三个白色的东西),在电路中起什么作用?
附上实体照片,请高手指点下
[
本帖最后由 lnx253521162 于 2009-4-18 14:15 编辑 ]
2楼
看样子象熔丝(保险),有特写照片才能最终确定.
回复
3楼
二次线路的熔丝保险
回复
4楼
那就是二次线路的 保险啊 :) :) :) 看来楼主是门外汉了,还是请电工过来吧
回复
5楼
那就是二次线路的 保险:time: :time: :time: :time:
回复
6楼
一直降压运行,有可能是时间继电器没有动作.要看原理图才能确定.
回复
7楼
把电路图纸发上来瞧瞧,大家会帮你解决的。:lol
回复
8楼
32A好像大了点,时间继电器没动作的可能较大。
回复
9楼
怎么没看到自耦变压器呢
也没看到接触器有连到自耦变压器的线呢
回复
10楼
白色的当然是控制回路的熔断器,一直降压运行有几种可能:1,时间继电器没动作或时间太长;2接线错误;3星点接触器卡死。
回复
11楼
是熔断器保险RT18-32 熔芯大小未知
回复