一个三层框架结构,在顶层框架梁位置上开一500*1500的洞口(深度同梁厚)。原梁尺寸为300*1350,开洞位置在梁端距离框架柱300mm。本人打算在洞口内部及四周粘10个厚钢板。请问是否可以?
一个三层框架结构,在顶层框架梁位置上开一500*1500的洞口(深度同梁厚)。原梁尺寸为300*1350,开洞位置在梁端距离框架柱300mm。
本人打算在洞口内部及四周粘10个厚钢板。请问是否可以?
2楼
开这么大洞,是不是要计算呀.好像有的小软件可以计算.
回复
3楼
不太明白啊,可不可以画张图啊
回复
4楼
不能开这么大的洞,最大只能开到梁高的三分之一。
回复
5楼
说的详细一点,才能给建议啊!
回复
6楼
还是没看明白,看你的标题是指在梁上开洞,但洞比梁还大还宽,不太可能,不要说开洞了,开之前你怎么加固和支撑,而且开那么大的洞,连梁的受压区都没了,再怎么贴钢板有用吗?
回复
7楼
我的理解是开一个高为500,沿梁长方向1500的洞。
距离框架柱近了,这样抗弯通过加固可以解决,抗剪比较麻烦,特别注意。可不可以,做个几个洞,宽度总和为1500?
回复
8楼
最好有个图,光说搞不明白,这样的开孔就好不要这样做,端部是剪力最大的地方,同时弯矩也很大
1,截面削弱后刚度减小,弯矩作用下容易出现铰
2,剪力作用下计算不容易满足
3,应力集中无法计算.
回复
9楼
楼主真是有心人,收集了这么多软件,谢谢提供这么好的软件!!!
回复
10楼
最好有图片
回复