热镀锌钢管能否焊接
xz9679
xz9679 Lv.2
2009年04月16日 16:17:43
只看楼主

图纸简介: 小型的政府广场,随便练练手,希望大家提出宝贵的意见。 附件名:20095171242546319181.rar 文件大小:1366K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

小型的政府广场,随便练练手,希望大家提出宝贵的意见。



附件名:20095171242546319181.rar

文件大小:1366K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lushuier
2009年04月30日 21:37:23
22楼
原规范可以焊接,但是必须二次镀锌,但是实际在施工现场是行不通的,都是睁一只眼闭一只眼糊弄的。现在新规范好像不允许焊接了,采用卡箍连接。
回复
qijianmin8898
2009年04月30日 23:38:19
23楼
我想还是不要焊接吧!
回复
寒冬
2009年04月30日 23:39:28
24楼
我感觉是最好还是别焊,要不镀锌层被破坏了,所以说破坏还要修复还必自找麻烦呢????
回复
momo0415
2009年05月02日 11:22:18
25楼
这个设计院太强悍,在设计说明中说明镀锌钢管采用焊接,我第一次看到
现在都是沟槽连接,小于100丝接,嫌贵,喊甲方改焊接钢管噻
反正中国建筑设计说了还是不算,甲方说了算,为了省钱,只要房子不倒,什么都可以改。
回复
寒冬
2009年05月03日 22:19:51
26楼
但是大管径丝接可能性不大,但是焊接要把被破坏的镀锌层进行处理。
回复
miyue1231
2009年05月04日 14:10:46
27楼
用在消火栓及雨水上,是可以焊接的,焊口处刷防锈漆
回复
apopo
2009年11月23日 03:15:31
28楼
谢谢楼主,这套图对我很受用,支持楼主,希望看到楼主更多的资料。
回复
clclclclclcl2008
2010年04月15日 21:54:10
29楼
hao a
回复
wshjj312
2013年07月07日 18:03:30
30楼
一般情况下是不允许焊接,因为外面可以做防腐处理,里面被烧坏的镀锌层一般情况下无法修复。但规范中好像又没有找到强条,所以施工现场也有将镀锌钢管直接焊接施工的。
回复
freesky138
2013年07月08日 00:47:18
31楼
什么情况呀,看不到东西
回复

相关推荐