老是烧继电器,请教原因何在,特急
byecar
byecar Lv.10
2005年05月05日 09:18:13
来自于继电保护
只看楼主

如图,中继KA经常被烧了内部作过压保护用的电阻,厂家答复他们使用的电阻最高耐压值是260V,不存在中继的质量问题,可问题是中继KA经常被烧了,已经烧了4个了。用数字万用表测量接触器合闸时在中继两端有280~1000多V的峰值电压。求教是元件问题还是线路问题?急啊!完整图纸在第二页。图纸说明在第三页,谢谢各位!

如图,中继KA经常被烧了内部作过压保护用的电阻,厂家答复他们使用的电阻最高耐压值是260V,不存在中继的质量问题,可问题是中继KA经常被烧了,已经烧了4个了。用数字万用表测量接触器合闸时在中继两端有280~1000多V的峰值电压。求教是元件问题还是线路问题?急啊!

完整图纸在第二页。

图纸说明在第三页,谢谢各位!

1114827491043.jpg

免费打赏
yxp_sohu.com
2006年12月21日 06:57:20
72楼
回复
chengfuchun70
2008年06月29日 10:10:06
73楼
接线有问题,FU2应接在Q的下侧
回复
xianliangli
2008年06月29日 18:56:32
74楼
用接触器的辅助开关的常开,接中间继电器的线圈,比如:
JDZ1-44,AC220V,还有那么多麻烦吗?
回复
xgxydl
2009年06月02日 15:41:28
75楼
有图看哈最好的
!!!
回复

相关推荐

APP内打开