pkpm计算书中梁的表示法里面,帮助文件里说明Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积,Sb范围内是指同一截面内,还是加密区范围内,箍筋面积是指单肢箍筋的面积,还是箍筋总面积,比如,双肢箍梁中,梁截面350X1000,那么G0.8-0.8具体表示什么意思,请高手指点.
pkpm计算书中梁的表示法里面,帮助文件里说明Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积,Sb范围内是指同一截面内,还是加密区范围内,箍筋面积是指单肢箍筋的面积,还是箍筋总面积,比如,双肢箍梁中,梁截面350X1000,那么G0.8-0.8具体表示什么意思,请高手指点.
2楼
我也不懂啊!谁能教教我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
PKPM输出结果中的梁箍筋配筋,我认为是这样的:Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积,Sb指箍筋的间距,这个值是由设计者输入的,PKPM的默认值是200(mm),Asv的含义是:在箍筋间距为Sb的情况下,每一个配置箍筋的断面处所需要的箍筋总面积,抗剪计算时与箍筋的肢数无关,抗扭计算时按双肢箍计算,其箍筋面积的数据指梁杆件梁端的箍筋面积值(框架梁也就是加密区的箍筋面积),一般情况下,它与箍筋的肢数无关。那么也就不难理解G0.8-0.8具体表示什么了吧?有一点要注意,当实际配箍的间距与计算输入的数值不一样时,应进行换算。
下次请你到有关论坛发帖,否则可能得不到及时回帖。
回复
4楼
PKPM的默认值是100(mm)吧?抗剪计算时为什么与箍筋的肢数无关?
回复
5楼
你可以自己用手算一个梁的抗剪箍筋,箍筋的总面积与箍筋肢数有关吗?
回复
6楼
一个8层的框架综合楼,为什么我用tat-8和用sat-8算出来的结果相差很大,尤其是柱子和主梁,sat计算的结构比较大,谁能帮帮我
回复
7楼
我认为:3楼的同行的见解中:”Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积,Sb指箍筋的间距,这个值是由设计者输入的,PKPM的默认值是200(mm),Asv的含义是:在箍筋间距为Sb的情况下,每一个配置箍筋的断面处所需要的箍筋总面积“这一段是对的,但是我还认为:“抗剪计算时与箍筋的肢数有关”,二肢箍时是二个箍筋的和,四肢箍时是四个箍筋的和。关于是不是加密区的间距, 我认为:Sb是指非加密区的间距,因为这是计算需要,梁端的@100是抗震构造需要,不是计算出来的,
回复
8楼
各位说的比较细致,但我感觉没说透彻、明白似的,我还是似懂非懂
回复
9楼
不是吧!SAT-8和TAT-8是不具备可比性的!原因如下:SAT-8采用的是壳元理论,而TAT-8采用的是薄壁柱理论!这是两个概念!!!!
回复
10楼
不明白的话可以继续问!!
回复
11楼
pkpm的人说混凝土结构尽量应用sat算,
可看帮助知G0.8-0.8啥意思。
回复