75kW消防泵,额定电流142A。设计时断路器配多大的?断路器脱扣电流按多少倍额定电流整定?1.25倍吗?规范中哪有规定啊?发现《民用建筑电气设计与施工》D800-4~5的第214页给的整定值是200A。 请让我明白一下,谢谢。。。

75kW消防泵,额定电流142A。设计时断路器配多大的?断路器脱扣电流按多少倍额定电流整定?1.25倍吗?规范中哪有规定啊?
发现《民用建筑电气设计与施工》D800-4~5的第214页给的整定值是200A。 请让我明白一下,谢谢。。。
免费打赏
混在电气
2009年04月16日 11:27:36
2楼
应该是按最不利的情况考虑的,比如10极的电机的额定电流就要大一些。
回复
xuxianjie
2009年04月16日 20:01:13
3楼
请问你配断路器是做什么用?
如果进行过载保护
那么你怎么选都会有问题
如果用做短路保护,
你可以选用单磁的
或选用额定电流*12倍的
也就是142*12=1704
你可以选热磁1702、10=170A
选电子式200A,调为170A.此时还需要配热继电器
回复
dzhuyuan214
2009年04月16日 21:25:08
4楼
:) :) :) :) :)
回复
llkine
2009年04月17日 10:33:06
5楼
消防泵回路的断路器应该只是做短路保护吧,过载只能动作于报警。