求助:水闸规模3m×3m,采用灌注桩基础,12根700mm的灌注桩平均布置在4个闸墩底下,请问各位大虾,底板结构配筋计算怎么好点。
求助:水闸规模3m×3m,采用灌注桩基础,12根700mm的灌注桩平均布置在4个闸墩底下,请问各位大虾,底板结构配筋计算怎么好点。
2楼
楼主的设计非常先进,值得研究。
如果我来设计,我比较落后,通常会基于两种设想:
1、底板和墩墙连成整体,桩位于底板下(可能会有部分在墩下)。按倒置梁法、桩处集中地基反力计算配筋(含底板抗弯、抗剪及桩对底板的冲剪)。
2、桩全部位于墩墙下,底板和墩墙分离,底板按构造配筋。
3m×3m的水闸要是我来做,一定会选1方案。楼主的方案更为先进。不过楼主的这种结构该怎么配筋呢?墩下形不成群桩,桩下的沉降(如果不是嵌岩桩的话)会不会造成底板受剪呢?真的很难考虑。
回复
3楼
很好。来顶一下。
回复
4楼
请问各位大侠,如果闸墩下沉,闸墩间的闸底板也能跟着下沉,因为底下是5m的淤泥层,然后闸墩间的底板按淤泥的地基反力45kn/m2荷载,以闸墩为支座的倒置梁进行计算配钢筋呢,不知这么考虑妥否。
回复
5楼
如果只有45KPa的地基反力的话,我看可以不需要桩基。
我不知道楼主的这个45KPa是不是指的是地基允许承载力?地基允许承载和地基极限承载力差别还是比较大,极限承载力的取值和沉降是密切相关的。
回复
6楼
呵呵,是承载力特征值45KPa,考虑2倍的安全系数,取极限承载力90kpa,闸墩支座间的底板计算长度取4m,考虑简支了,跨中弯矩:1/8*90*4*4=180km*m,我底板厚度取0.7m,用morgain算配筋是按构造配的底板,我配双层双向18@200的,你觉得够吗?
回复
7楼
双层双向18@200很够意思了。3m×3m水闸其实只是个小闸,要是墩墙不是特别高的话,我估计你的荷载平摊到底板上都不到90KPa了。是不是涵洞式的闸(类似穿堤箱涵或圆涵)?
回复
8楼
配筋结合的是承载力,你的水头有多高,水流量是多少,墩厚多少,混凝土级别是多少?
回复