遇到个问题,60x15的铜排载流量是多少,在网上搜到的基本上只到60x10的铜排载流量,还请大家不吝赐教。
遇到个问题,60x15的铜排载流量是多少,在网上搜到的基本上只到60x10的铜排载流量,还请大家不吝赐教。
2楼
最好能附上说明,解释如何得到该铜排载流量的数值。
回复
3楼
60x15的铜排载流量是1800A
回复
4楼
好像有个公式可以计算出来的,不过我也不记得了
回复
5楼
期待高手的公式,不过我曾见到计算标准的铜排为排厚+8.5然后再乘排宽不知道你的能不能适用
回复
6楼
用的多的是 60*10的 *15的 就不知道了
回复
7楼
不知道你问的铜排是单排还是双排啊,还有是在温度多少摄氏度呢?40摄氏度铜排载流量=排宽*厚度系数 厚度系数=母排厚度+8 不知道你有没有用哦
回复
8楼
40度环境应该是1500多A
回复
9楼
I=排宽*厚度系数
排宽 厚度系数
120 20.5
100 18.5
80 16.5
60 14.5
50 13.5
40 12.5
双层铜排=(1.56-1.58)*单层铜排
三层铜排=2*单层铜排
铝排=铜排/3
照以上算法60*15铜排计算电流为2170A
回复
10楼
按照铜排载流量=铜排宽度*铜排厚度系数则 I=60*(15+8.5)=1410因此40摄氏度时60*15的铜排载流量为1400A
回复
11楼
你列的这个系数应该是排厚的系数吧,
回复