箍筋能否用三级钢?
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年04月15日 10:17:43
只看楼主

箍筋能否用三级钢?甲方不想买多种的钢筋型号原来箍筋用一级钢,想在想换三级钢不知道可以不

箍筋能否用三级钢?
甲方不想买多种的钢筋型号原来箍筋用一级钢,想在想换三级钢不知道可以不
免费打赏
hqruuu9
2009年04月15日 10:26:35
2楼
可以啊!可以查询抗规(2008年版)3.9.3条!
回复
sjj0014
2009年04月15日 10:56:25
3楼
谢了!:kiss:
回复
mayunjun
2009年04月15日 11:25:01
4楼
箍筋可以选用三级钢,尤其对于高层建筑加强区暗柱箍筋,选用三级钢筋可有效降低最小体积配箍率,经济效果很明显。
一、二级抗震等级 约束边缘构件阴影区最小体积配箍率(%) “非一般结构”构造边缘构件最小体积配箍率(%)
钢筋种类 C25 C30 C35 C40 C45 C25 C30 C35 C40 C45
HPB235(Ⅰ级) 1.134 1.362 1.591 1.819 2.010 0.567 0.681 0.796 0.910 1.005
HRB400(Ⅲ级) 0.661 0.795 0.928 1.061 1.172 0.331 0.398 0.464 0.531 0.586
备注:本工程为34层100米高层剪力墙结构体系,建筑高宽比>7,按B级高度高层建筑进行结构设计,抗震设防烈度为7度(0.15g),场地土类别为Ⅲ类。根据最小体积配箍率分析,暗柱箍筋采用Ⅲ级钢筋可比采用Ⅰ级钢筋最大可节省箍筋41.6%,尤其对高层建筑底部加强区采用Ⅲ级箍筋效果尤其明显,对上部非加强层受最小箍筋直径和最大配箍间距影响,经济效果会随着楼层数增加、墙柱混凝土强度等级的降低,经济性会逐步降低。其它混凝土强度等级及抗震等级最小体积配箍率值可查看国标图集04SG330 <混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用> 。
回复
涛哥2015
2009年04月16日 00:01:24
5楼
三级钢不太好吧,加工制作以及安装都比较麻烦的。
回复
sxh19801218
2009年04月26日 17:11:05
6楼
规范是建议尽量用二级或三级的。但是实际施工是有点难度的。
回复
mrsn
2009年04月28日 10:44:03
7楼
用二级钢还好的,二级10,12的
回复
酒后是街长
2009年04月28日 16:57:42
8楼
少见多怪,改天我把我们公司做的一个黎巴嫩的图纸发出来,两层框架教学楼,钢筋全部是四级钢,砼全是C35,搭接锚固全部60d。
回复
chenweijun1188
2009年04月29日 10:51:46
9楼
可以用3级钢 只是施工时有一些难度 容易把钢筋折断
回复
jiangzhihui
2009年04月29日 14:37:54
10楼
可以用三级钢,但是不能用高强度钢,强度设计值超过360的仍应按360来计算。
回复
wwbjg
2009年04月30日 16:46:12
11楼
当然可以,现在都是机械弯钩,没问题
回复

相关推荐

APP内打开