卷帘门控制电路板经常坏(高手指导)
fanminxhl
fanminxhl Lv.2
2009年04月15日 00:39:32
只看楼主

车间道口区域有三个电动卷帘门,控制电路板经常坏(基本每二个月一次)。卷帘门供应商检查卷帘门控制板报警记录大都为浪涌电流导致,但是我们检查了不具备浪涌电流可能产生的条件,卷帘门的控制电源是由一台变压器下母线上引出的三个独立30A插接箱供应的,电源接线也检查了基本可以排除接线问题。说明下这台变压器下所带主要负荷1、一个循环水泵房的水泵 2、四台空调风机。卷帘门所在位置附近有车间的大量焊机设备。现在我们搞不清楚到底是变压器所带负荷对电路板的影响还是卷帘门所在附近环境影响的。

希望高手尽快指导!我会将后续解决措施附上~:Q
免费打赏
fanminxhl
2009年04月17日 22:41:01
2楼
昨天和厂家讨论分析下原因,我们现场不存在产生浪涌电流的条件,有可能是瞬间过电压对电路板冲击造成损坏,但是设备内部报警代码显示有误。
在详细对卷帘门电源进行排查:
1、发现插接箱出线进卷帘门电源箱中间有接线部分(未找到,因为插接箱出线为2.5MM2进电源箱却是1.5MM2),要重新检查线路是否有虚接现象,引起过电压。
2、三扇门中有一扇门控制板基本没坏过,基本可以排除变压器出线的电网有问题。
3、是否电网中有毛刺对电路板有冲击(我认为基本不可能,如果有毛刺为什么其中一扇的控制板没问题,难道厂家产品有好坏之分)。
根据以上情况我们给厂家几点建议:
1、我们配合厂家对电源中间进线进行检查。
2、由于厂家认为有必要安装稳压电源(我们认为没必要),我们建议对经常坏的二扇门电源分别按照浪涌保护和稳压装置,以事实检验。
3、将基本不坏的电路板换到其他门上,如果还是不坏基本可以肯定厂家电路板有质量差异。
希望有遇到此问题的高手指点一二,到底附件焊机有无影响?在此先谢谢了~!
回复
lingxuct
2009年04月18日 07:58:46
3楼
故障分析很对,相应措施也不错,浪涌电流可能存在,一是电源侧系统上来的,二是本身电机在切断电源时也会产生,建议在电机上也装浪涌保护。
回复
fanminxhl
2009年04月20日 22:42:29
4楼
厂家还没实施,实施后跟踪结果在来汇报~@!
回复

相关推荐