室内消火栓系统的选用
xujingya
xujingya Lv.3
2005年04月29日 11:02:42
只看楼主

我现在做一个上海的住宅工程,整个小区分3个地块,每个地块有2~3层的公建,其中一个地块有个3层的幼儿园,室内消火栓系统我做的是临时高压系统,在幼儿园屋顶放了10吨的消防水箱,现做另一个地块,里面有2层的商业楼(商铺和小超市)和2层的会所,如果用临时高压的话就得在其中比较高的商业楼上设消防水箱,但商业楼屋顶比较光秃,放个水箱不好看,所以我准备做稳噶压系统,泵房内增加稳压泵和稳压罐,请问这样做可以吗?不同的地块室内消防系统应该可以不一样吧,因为室外消防进水都是每个地块有2根管子从市政管网上接进的.

我现在做一个上海的住宅工程,整个小区分3个地块,每个地块有2~3层的公建,其中一个地块有个3层的幼儿园,室内消火栓系统我做的是临时高压系统,在幼儿园屋顶放了10吨的消防水箱,现做另一个地块,里面有2层的商业楼(商铺和小超市)和2层的会所,如果用临时高压的话就得在其中比较高的商业楼上设消防水箱,但商业楼屋顶比较光秃,放个水箱不好看,所以我准备做稳噶压系统,泵房内增加稳压泵和稳压罐,请问这样做可以吗?不同的地块室内消防系统应该可以不一样吧,因为室外消防进水都是每个地块有2根管子从市政管网上接进的.
免费打赏
jower
2005年04月29日 14:37:27
2楼
楼主叙述的太复杂了,按我个人理解的说吧。
1.要是整个小区公用一套消防系统,可以在最高的建筑物(3层幼儿园)屋顶设置高位水箱,但消防高位水箱的容积要按消防水量最大的建筑物来计算,至于增压水泵和稳压罐可以设在地层泵房内,但稳压泵的扬程要把楼高所产生静水扬程考虑进去。
2.如果要是每个区独立做消防系统,商业楼不做高位水箱而在泵房内加增加稳压泵和稳压罐,就看消防局批布批了。
回复
xujingya
2005年04月30日 10:27:58
3楼
难道做稳高压系统上海这里还要通过消防局吗?我做的工程在外环线外,消防不能从市政管网上直接吸水的