在做电气火灾监控系统的设计,已知各楼层照明配电箱的功率,应该配多大电流的剩余电流互感器??比如:配电箱的功率是41KW,3P+N+PE配线。我是这样计算的:I=41000/380/1.732/1=62.29然后3I=186A我选的是200A的剩余电流互感器,这样算法对吗??有经验的告知一下,不胜感谢!
在做电气火灾监控系统的设计,已知各楼层照明配电箱的功率,应该配多大电流的剩余电流互感器??
比如:配电箱的功率是41KW,3P+N+PE配线。
我是这样计算的:I=41000/380/1.732/1=62.29然后3I=186A我选的是200A的剩余电流互感器,这样算法对吗??
有经验的告知一下,不胜感谢!
2楼
如果是漏电保护的话
应该选用零序互感器,一般0.03-30A
不知道你选剩余电流互感器做什么用?
回复
3楼
消防的电气火灾监测。。。主要是漏电报警
回复
4楼
看不懂楼主的意思,是说200/5的电流互感器么
回复
5楼
I=41000/(380*1.732*0.8) 0.8电动机的因数
I=77.87A
互感器变比150/5,穿一匝,200/5穿两匝,
不知道你用互感器是用测量电流还是?????
如果你只是漏电保护作用,互感器没有必要用,
选一个漏电断路器就行,DZ20L-160,125A160A都行,
漏电电流有,25.50.100.150.250ma,根据你的要求了,
回复
6楼
可以,我这里有个就算软件,需要就找我,QQ278536937
回复
7楼
配电箱的功率是41KW,3P+N+PE配线。
我是这样计算的:I=41000/380/1.732/1=62.29然后3I=186A
3I是什么意思?????? cijiao
回复
8楼
你作的互感器是套三相的零序互感器
按电缆截面选择零序互感器
要求是大于正常情况下流过零序互感器的正常电流
一般有50/5 200/5 2种
回复