关于【09版施岚清应试指南】的提问
afu8341
afu8341 Lv.2
2009年04月13日 13:13:07
只看楼主

关于【09版施岚清应试指南】的提问:1.p5【例1.1.2】某厂房采用1.5m×6m的大型屋面板……提问:在荷载标准计算时,“1.5/2”怎么解释?屋面只有1.5m宽? 2.p8【例1.1.8】BC跨的荷载:取 1.0×20+0×10=20 KN/m提问:BC跨上可变活荷载不算吗? 3.p27【例1.2.10】Mmax=1/8 (q3×1.2+q1×1.4)lo2+ 1/8 q2×1.2×lobcx(2-bcx/lo)

关于【09版施岚清应试指南】的提问:
1.p5【例1.1.2】某厂房采用1.5m×6m的大型屋面板……
提问:在荷载标准计算时,“1.5/2”怎么解释?屋面只有1.5m宽?


2.p8【例1.1.8】BC跨的荷载:取 1.0×20+0×10=20 KN/m
提问:BC跨上可变活荷载不算吗?


3.p27【例1.2.10】Mmax=1/8 (q3×1.2+q1×1.4)lo2+ 1/8 q2×1.2×lobcx(2-bcx/lo)
提问:计算式的后半部分怎么解释?


4.p43【例1.3.3】x= (5.25-1.55)/3=1.233m
提问:这个计算式怎么解释?


5.p72 单层房屋的风荷载计算时要注意的第四点,在确定屋盖部分风压高度变化系数时,计算高度的取值在实际计算中有不同的取法
提问:所谓较精确的取法是指取中点?


最近看出的问题主要是这些了,希望各位童鞋一起给我点帮助,大家一起进步啊!
免费打赏
lwz6666
2009年04月16日 11:30:43
2楼
1.p5【例1.1.2】某厂房采用1.5m×6m的大型屋面板……
提问:在荷载标准计算时,“1.5/2”怎么解释?屋面只有1.5m宽?
肋梁是中间的梁,取板的一半
2.p8【例1.1.8】BC跨的荷载:取 1.0×20+0×10=20 KN/m
提问:BC跨上可变活荷载不算吗?
BC上没有可辨荷载,AB上跨中弯矩最大
3.p27【例1.2.10】Mmax=1/8 (q3×1.2+q1×1.4)lo2+ 1/8 q2×1.2×lobcx(2-bcx/lo)
提问:计算式的后半部分怎么解释?
详规范附录,计算

4.p43【例1.3.3】x= (5.25-1.55)/3=1.233m
提问:这个计算式怎么解释?
以中间的力为支点,按弯矩平衡计算
回复
lizhengwei0309
2009年04月16日 18:32:41
3楼
我也看到这里了,搞不懂,加我,以后大家一起探讨.QQ526726376
回复
roberto_1982
2009年04月17日 10:56:46
4楼
p5,如果肋梁是中间梁,两侧都有屋面板,不应该除以2
只能做边梁理解了
其他没有什么问题
回复
afu8341
2009年04月18日 17:35:56
5楼

非常感谢!!!
回复
jxxymgq
2009年04月18日 20:27:33
6楼
p27例题1-2-10,计算式后部分是指(设备产生的)局部均布荷载的弯矩计算式,可查静力计算手册。
回复
wys2004
2009年04月20日 00:33:54
7楼
我觉得2.1.10后面一个系数分项系数1.2有问题 应该为1.4
回复
afu8341
2009年04月24日 11:47:55
8楼

我也觉得梁左右都应该有板,各取一半,还是板宽的说
回复
daydreaming
2009年04月26日 20:56:53
9楼


我正疑惑“1.5/2”怎么来的,如果是中间的梁,应该是对的。非常感谢
回复
daydreaming
2009年04月27日 23:37:11
10楼
我想问一下1。2。5,设计柱时楼面活荷载标准值折减系数为什么取0.9啊?? 从属面积A=8.4*3=25.2< 50
回复
gaoruihu
2009年04月28日 10:45:19
11楼
非常感谢!!!如果是中间的梁,应该是对的。非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开