【讨论】空调水管的比摩阻选用区间
冰山雁
冰山雁 Lv.2
2009年04月13日 13:07:07
来自于中央空调
只看楼主

空调水管的比摩阻选用区间应该是什么呢?似乎有好几个版本,究竟哪个合适呢?10~80 Pa/m60~120 Pa/m80~120 Pa/m另外还在网上看到一篇文章,推荐的是150~200 Pa/m在流体输配管网上能找到采暖的平均比摩阻推荐值为 60~120Pa/m ,但是也没有空调水管的推荐值。

空调水管的比摩阻选用区间应该是什么呢?
似乎有好几个版本,究竟哪个合适呢?
10~80 Pa/m
60~120 Pa/m
80~120 Pa/m
另外还在网上看到一篇文章,推荐的是150~200 Pa/m

在流体输配管网上能找到采暖的平均比摩阻推荐值为 60~120Pa/m ,但是也没有空调水管的推荐值。
免费打赏
swoline
2009年04月13日 14:38:51
2楼
你这样属于估算,跟管子材质流速关系比较大,建议直接查表,然后分别计算局部阻力和沿程阻力,也很容易的
回复
冰山雁
2009年04月14日 13:13:30
3楼

是可以查表,但是我想自己算一遍,核对一下比摩阻的范围,然后自己总结一份管径选用表,这样自己比较清楚。谢谢你的建议。
回复

相关推荐