消防稳压问题请教
l18917
l18917 Lv.3
2005年04月29日 09:14:40
只看楼主

正作一个厂区消防泵房,只有消火栓系统,消防水量10L/S,消防泵扬程为:35M,泵房内设两台消防泵XBD3.9/10-65X3,请问稳压的问题怎么解决,能否不设气压罐,只设稳压泵,稳压泵的选型怎么计算,恳请前辈们给与于指点,急盼!

正作一个厂区消防泵房,只有消火栓系统,消防水量10L/S,消防泵扬程为:35M,泵房内设两台消防泵XBD3.9/10-65X3,请问稳压的问题怎么解决,能否不设气压罐,只设稳压泵,稳压泵的选型怎么计算,恳请前辈们给与于指点,急盼!
免费打赏
cyq6977565
2005年04月29日 15:48:31
2楼
看规范,有屋顶水箱吗?
回复
jower
2005年04月29日 16:48:39
3楼


不知楼主所说的稳压问题,是不是指维持系统最不利点消火栓在使用时所需的水压?
可以参见建规 第8.6.2和8.6.3 当设置临时高压给水系统的建筑,应在最高部位设置重力自流的消防水箱或气压罐、水塔;同时,高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。
个人觉得可以这样理解,相比较高规来说,建归并没有规定系统最不利消火栓必须任何时候都要有能喷出7m或10m充实水柱的水压,只是要求在使用时最不利点消火栓一定要能出水,在灭火时只要通过每个消火栓处的按钮启动消防水泵来提供消火栓正常使用所需的压力即可。
所以楼主的这个项目如果时临时高压系统,如果没有设高位水箱,想通过设稳压泵时系统成为“高压系统”不知消防局同不同意。