非预应力混凝土梁的跨度17米是否合理
zhpkyzy_001
2009年04月13日 10:16:25
只看楼主

非预应力混凝土梁的跨度17米是否合理?跨度大于多少应该采用预应力结构?

非预应力混凝土梁的跨度17米是否合理?跨度大于多少应该采用预应力结构?
免费打赏
ougaogong
2009年04月13日 10:50:24
2楼
还要看荷载和控制面积的,一般15m以上就有必要做预应力了,是比较好的。
回复
dushilantu
2009年04月13日 12:09:06
3楼
我们单位比较保守,对于预应力框架梁在地震下的性能没把握(包括对施工质量没把握),预应力仅用在挠度和裂缝控制,受力配筋不考虑预应力的作用,如果梁高受限,只考虑采用钢骨梁。我做过一个16米跨的一般混凝土转换梁,上托7层,梁高700X1500,
回复
sunrise73
2009年07月18日 23:01:54
4楼


如果这么做,抗震设计的时候,梁端配筋率很难满足规范要求,现在预应力混凝土结构设计和施工技术已经很成熟,没有必要过于保守。
回复