图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?
图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?
2楼
图中为低压进线柜,为什么有4个电流互感器?
回复
3楼
高压你画的应该是A、C两相不完全星形接线,两个电流互感器,每个电流互感器有两个绕组,一个用来测量,另一个用来做保护,
低压用四个电流互感器是,每相一个用来测量或计量,多出的一个给补偿柜取样
回复
4楼
:victory:
回复
5楼
谢谢.高压侧电流互感器的一个绕组做保护,请问做何保护?低压侧多的一个电流互感器给补偿柜取样,请问有什么用处?
回复
6楼
:victory: :call:
回复
7楼
两台变压器并联,高压侧接线有相序问题么,反接有什么后果。原理是什么
回复
8楼
高压侧接变压器有相序问题吗?应该有吧,如果变压器是星三角形接法,则相序应该对应.请高手解答.
回复
9楼
1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。
2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
完全星形
接线 两相两继电器不完全星形接线
3、两相差接反映两相差电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。
4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。
5、两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
[/img][/img][/img]
回复
10楼
联结组别应一样,并列的条件之一
回复
11楼
正解:victory: :victory: