请问:1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?2、都需要引那些信号等控制室到?3、有零序CT.谢谢![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
请问:
1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?
2、都需要引那些信号等控制室到?
3、有零序CT.
谢谢!
[
本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
32楼
7根电缆,用于控制。
回复
33楼
1、电流回路每个CT绕组采用一根电缆,一般为4*4;电压回路用小母线或电缆。
2、信号电缆一般为一根多芯电缆,开关、小车位置,二次开关位置,需要监视气体压力的加压力信号。
3、跳闸回路根据保护配置电缆,每个跳闸回路单独走电缆。
4、装置电源用小母线或单独电缆
若为35kV以下电压等级开关柜子,可以采用就地保护测控,只上传软信号;电缆只能小电流接地选线和母线保护等公共保护用。
请根据以上原则结合实际情况确定电缆根数!!!
回复
34楼
学习中11111111111
回复
35楼
同意9楼的说法
回复
36楼
学习哈哈!:lol :lol
回复
37楼
10/6kV电动机回路控制线参考
测量用对绞屏蔽电缆X2:三相电流(按5137,可选单相),P,W
控制电缆X1(启停指令)
信号电缆X1:运行,停止,远方控制,断路器故障(速断/过流/接地等保护动作跳闸类综合信号),电机过载(可与前信号合并,属于电机保护范畴,建议易过载类单独发信),断路器异常(含跳合闸回路监视,保护装置异常等报警信号),控制电源消失(可与前信号合并,属于异常类信号)
电机测温信号X1(若综合保护含温度保护,可接至综保,否则在控制屏监视)
其他信号电缆X(0~1):如开关柜位置类信号(如抽屉位置,柜加热器照明信号,电机加热器信号等等)综保输出类信号(如可编程信号,各附加保护动作信号等),远程附加控制类信号(复归,投切联锁回路,远程调整定植等),以上信号视实际情况选择.
其他类电缆若干:如事故按钮,联锁类,闭锁类.
建议不使用纯通讯连接方式,相关技术尚未成熟,当然,试验类及申优类工程除外
[
本帖最后由 inrain 于 2009-5-11 17:56 编辑 ]
回复
38楼
学习了:handshake :handshake
回复
39楼
若控制室控制断路器,则为1根电缆;保护装置动作、故障一根,电流、电压4~20mA一根;断路器的状态、控制电源消失、远方允许控制1根。
2、都需要引那些信号等控制室到?
根据控制室内监视、控制要求而定;一般按规范要求确定。或根据甲方要求.3、有零序CT.
零序CT可为1根不小于2.5mm2的导线。零序CT就放在开关柜内。
回复
40楼
楼上的朋友说的有理直接一根通讯线就能解决问题,问题是有没有通讯接口??还有加通讯接口成本会增加。
一般来说取这么几个信号就好
1.电流
2.电压
3.事故报警
要看一下你所选的微机保护都城有那些功能,根据实际情况决定