求助!关于主变差动保护试验差流补偿的问题
lsctl07
lsctl07 Lv.2
2009年04月12日 22:52:02
来自于继电保护
只看楼主

我在学习主变比率差动保护试验方法时,读到下面一段文字:对于主变接线为Y/△-11接线的,如果只。高压侧加A相电流,则低压侧要加A、C相电流(用继电保护试验仪的A相电流作为主变高压侧A相电流,用继电保护试验仪的B、C相电流作为主变低压侧A、C相电流,且继电保护试验仪的A、B、C相电流角度分别为:0、180、-180)。我们要做主变A相差动保护试验,但如果高压侧只加A相电流,C相必然会产生差流,因此在主变低压侧除了A相要加电流来验证差动方程外,在C相也要加上电流来平衡高压侧A相在C相产生的差流。

我在学习主变比率差动保护试验方法时,读到下面一段文字:

对于主变接线为Y/△-11接线的,如果只。高压侧加A相电流,则低压侧要加A、C相电流(用继电保护试验仪的A相电流作为主变高压侧A相电流,用继电保护试验仪的B、C相电流作为主变低压侧A、C相电流,且继电保护试验仪的A、B、C相电流角度分别为:0、180、-180)。我们要做主变A相差动保护试验,但如果高压侧只加A相电流,C相必然会产生差流,因此在主变低压侧除了A相要加电流来验证差动方程外,在C相也要加上电流来平衡高压侧A相在C相产生的差流。

请问:在高压侧A相加电流,A、C相为什么会有差流?请大侠告知原理,最好有向量图,谢谢!!!:lol
免费打赏
cpeccwu
2009年04月13日 11:29:35
2楼
:handshake
对于Y/△-11,星转角的差动保护装置而言,为了进行星型侧相位补偿,保护内部实际取A相为
IA-IB,B相取IB-IC,C相取IC-IA,试验过程中为校验A相差动的特性,在高压侧加电流IA,在高压侧C相上就有-IA的电流,所以需要在低压侧C相加电流来补偿,图不好画,希望能理解
回复
dexuankong
2009年04月13日 11:37:56
3楼
:) :lol :victory: :time: :handshake

[ 本帖最后由 dexuankong 于 2009-4-13 13:31 编辑 ]
回复
lsctl07
2009年04月13日 18:08:30
4楼
非常感谢您的答复,我明白了。这样的话,上边对继电保护试验仪加电流时,A、B、C相电流角度分别为:(0、180、0),而不是(0、180、-180)对吧?:)
回复
lsctl07
2009年04月13日 18:09:03
5楼
非常感谢您的答复,我明白了。这样的话,上边对继电保护试验仪加电流时,A、B、C相电流角度分别为:(0、180、0),而不是(0、180、-180)对吧?:)
回复
cpeccwu
2009年04月16日 17:08:35
6楼
是的,A、B、C相电流角度分别为:(0、180、0)
回复
cpeccwu
2009年04月16日 17:10:19
7楼
现在的测试仪可以完成自动测试,自动验证差动保护定值
回复
leoric1984
2009年04月18日 22:44:18
8楼
不光是AC相有差流 和 0 180 0的角度问题
验证定值时还有个系数的问题
回复