二类高层建筑的生活泵的负荷等级
popppwp
popppwp Lv.4
2009年04月12日 21:50:59
只看楼主

在附录A的最后一条,规定是二级负荷,是否意味着现在二类高层建筑的生活泵要做双电源切换箱了?还有在屋顶做的给消防水箱补水的一用一备的补水泵,是否应该按二级负荷设计?

在附录A的最后一条,规定是二级负荷,是否意味着现在二类高层建筑的生活泵要做双电源切换箱了?

还有在屋顶做的给消防水箱补水的一用一备的补水泵,是否应该按二级负荷设计?
xuxixiong01
2009年04月12日 23:43:54
2楼
二类高层建筑的生活泵可以不做双电源切换箱,在低压柜发动机端进行切换。做双电源切换箱也可以。
屋顶做的给消防水箱补水的一用一备的补水泵,应该按一级负荷设计。