消防泵问题
yinhuixiayan2004
2009年04月12日 17:46:29
只看楼主

高规中,采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。高压给水系统是不是采用变频泵形式。

高规中,采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。高压给水系统是不是采用变频泵形式。
免费打赏
冰火2016
2009年04月12日 19:11:47
2楼
是常高压不用设水箱,看来你的规范有问题,哈哈
回复
求知不断
2009年04月12日 19:55:20
3楼
常高压系统本身就有足够的压力,所以不设高位水箱也不用稳压
回复
weiyunzhou
2009年04月13日 10:37:48
4楼
看一下条文解释,或者是常高压、临时高压、还有低压的名字解释就会明白的
回复
dlyhl
2009年04月18日 13:21:41
5楼
你都说是高压给水设备了,压力够了还用高位消防水箱干嘛
回复
dlyhl
2009年04月18日 13:22:52
6楼
不用变频泵,但压力太大低层是不是应该用减压设施啊
回复
w-jwei
2009年04月21日 14:29:16
7楼
对,规范上说的是常高压,临时高压都有要做的!!
回复
q_g_chen
2009年04月21日 17:14:54
8楼
是指气压给水设备,但很多地方都要求必须设置高位消防水箱,因为气压给水设备也不是百分百可靠
回复
feixuanye
2010年04月08日 15:09:45
9楼
学习了
回复
xuxudodo
2010年04月12日 11:46:28
10楼
临时高压
回复

相关推荐