请问双电源切换可以做在配电箱里面吗?
lbncn
lbncn Lv.2
2005年04月28日 19:15:48
只看楼主

除了两个进线开关,还需要什么设备?谢谢!

除了两个进线开关,还需要什么设备?

谢谢!
免费打赏
jrh588
2005年04月28日 19:28:41
2楼
接触器。中间继电器。
回复
shiyangfan
2005年04月28日 19:31:14
3楼
你可以直接采购一个双电源自切开关,他已经帮你把两个开关机械连锁了
回复
lbncn
2005年04月28日 19:40:04
4楼
谢谢!

那么双电源自动切换开关可以装到配电箱里吗?不想再另开一个安装孔了。

施耐德有没有这一类型的产品?
回复
lbncn
2005年04月28日 19:41:29
5楼
忘了说了,我只是在照明箱里要实现这个功能?一共也就2kw左右。
回复
xx_cat
2005年04月29日 10:09:30
6楼
两个微断,两个接触器,一个380中继,根据选择加装指示灯和控制投切的旋钮,即可。
回复
ahen
2005年04月29日 10:29:15
7楼
现在定型产品满地都是,当然可以放在配电箱里面了
回复
xwy
2005年05月08日 10:01:27
8楼
施耐德万高(天津)电气设备有限公司有这种双电源自动转换开关的
回复
小庄
2005年05月08日 14:07:54
9楼

一种C45组成的ATS就可以。万高也有,应该很多。
回复
janhang
2005年05月08日 14:59:14
10楼
6楼为什么要用两个接触器,而且还加ZJ。
回复
janhang
2005年05月08日 15:01:46
11楼
如果要加接触器,加一个就够了啊,ZJ也没必要用了。
一共也就是两个小断,一个接触器,一个双电源切换装置
回复